常见问答

新风系统的安装与调试方法
发布时间:2020-11-8浏览次数:
室内外空气卫生越来越受到重视。健康的家已成为每个家庭的梦想。在一份装修调研报告中发现,装修的十大细节容易被忽略,其中新风系统没有安装。后来,当甲醛等室内污染和室外灰霾肆虐时,他们后悔没有及时安装。
中央新风系统一般在装修时同步安装。安装程序是什么?你需要注意什么?
 
一、场地定位
设备的位置定位、出风口、控制器、送回风方式、管路布置及方向确认。
二、基本安排
开孔、开槽、框架、墙、梁、楼板。
新风系统的安装必须打孔。主管直径为150 mm,支管直径约为125 mm-80 mm。在安装前,必须确认房屋内哪些墙体可以打孔,对梁、柱、承重等危及建筑结构安全的墙体不能开安装孔。最好先咨询一下物业,看看能不能钻孔。
顶部管道布线将出现过梁问题。使用过梁时,最好使用过梁装置。不要直接在房梁上开孔省事或降低风阻,也不要用软管压扁,这会影响房间的安全和使用效果。
三、新风机房主机安装
室内机的位置、高度、坡度应正确,固定牢固。
室内机在施工现场安装完毕后,应在主机上覆盖塑料薄膜,防止灰尘和水泥进入主机,影响主机的使用寿命。
新风系统主机不应安装在高温或直接接触火焰的地方,以免造成滤网和换热芯变形或损坏;湿度大的地方不应安装,以免短路。
四、管道安装
风管布置合理,使风压损失最小。
新风系统的布置原则是尽量缩短管道,减少分支管道,避免复杂的局部构件,节约材料,降低局部风阻。尽量避免直角安装。连接管件可采用Y形斜三通,也可采用两个45度弯头平滑过渡。
 
新风系统可选择顶风或地风。顶风管采用圆管,地面风管采用扁管。
5、主机和管道连接
连接时应避免接头处漏气,并采取防振降噪措施。为了保证风量,连接主机的直管段长度应大于1m,减速机和三通支管不应在1m内使用,主机与圆管之间的柔性连接,空气导管与接头之间的柔性连接需要用管箍加强,以确保不脱落和不漏气。
6、出风口安装
室内外进风口安装牢固、整齐。
如果新风系统的进风口和出风口太近,室外新风将在没有充分到达房间的情况下排出。正确的安装方法是尽量保持进风口和出风口的距离,最佳距离一般大于1m,最短距离为管径长度的3倍,避免刚进入房间的新鲜空气立即排出。
 
需要注意的是,新风与空调系统属于完全独立的系统,新风管与空调送风管不能合流,因为空调系统的风压较大,新风量会降低。
7、主机控制器安装
接线牢固,面板安装位置合理,工艺美观。
8、调试验收
通电调试验收,确认主机运转是否正常,管路与主机是否固定无振动,管路连接密封、风量、噪音是否正常,交付用户使用。